관련링크
UVIR 계열품 | RFD-2FTN
RFD-2FTN은 화재의 자외선파장과, 적외선파장 영역을 분석하여 화재를 판별하는 불꽃감지기입니다. 100˚의 넓은 시야각, 최대 30m 영역을 신속하게 화재를 감지할 수 있으며, 자기진단 테스트기능, 방수, 방폭 구조로 설계되어 정유시설, 가스시설 등 산업현장에서 안전하게 사용 할 수 있습니다.
RELAY 접점방식, 4-20mA 전류출력방식, RS-485통신방식 등의 출력처리방식이 모두 가능하여 외부 시스템과 유연하게 연동하여 사용 할 수 있습니다.
• 적외선 자외선 복합 감지방식으로 화재변별력 우수
• 태양광, 인공광 등 비화재보원에 대한 내성 강화
• 내압방폭 및 분진방폭 인증 제품으로 위험지역 화재감지
[ 기본 사양 ] • 감지타입 : 자외선·적외선식 복합형 • 설치유형 : 옥내·옥외형 • 유효감지거리 : 30m • 시야각 : 100° • 작동온도 : -40°C ~ +75°C • 습도 : 0 ~ 95% • 성능 인증 : - FM3260 - GB 12791-2006(CCC) - EN 50130-4(CE) • 방폭 등급 : - T5/T6, IP67, Ex d IIC (KGS) - Ex tD A21 IP67 T100°C (KGS) - II 2 G Ex d IIC T5/T6 Gb(ATEX) - Ex dIIC T5/T6 Gb(NEPSI) • 방수 등급 : IP67 (KGS) • 기본 출력 - Relay 화재경보 (A접점) · 평상시 연결 · 사용용량 : 30VDC에서 1A • 옵션사항 - Relay : 오류경보 (A 접점, B 접점 선택) · 평상시 연결 · 사용용량 : 30VDC에서 1A - 4-20mA : 루프 저항은 최대 500옴 · 오 류 : 0mA +0.5mA · 정 상 : 4mA ±5% · 화 재 : 20mA ±5% - RS-485 : 고유한 통신 프로토콜 사용 | [ 기구 ] • 재 질 : Aluminum 6061 • 표 면 : Anodizing Process • 중 량 : 0.53㎏ • 외 관 : 64 × 64 x 75 mm • 인입구 : Connector 1/2″ PF [ 전기 ] • 소비전력 : 최소 2.3W, 최대 3.6W • 작동전압 : DC 30V (17 ~ 32V, 맥류사용가능) • 소비전류 - 평상시(화재감시) : 55mA - 화재시(화재감시) : 90mA |